Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline

Elektrika kope dle ČSN
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2026, 10:07 » |
|
To je podle mě to Wago jak jsem si ho představoval. O té stožárovce jsem už slyšel, proč specifikovat tolik položek. U nás, tedy v jiném sortimentu, musíme mít checklisty na objednávání některých sestav přičemž kdyby byl výrobce bystřejší také by mohl jít naproti jediným objednacím číslem. Jenže stožárů jsou statisíce a my máme řádově desítky, stovky zařízení.
Musím potvrdit to, co se uvádí, že připojování vodičů zhora, tedy ne bokem, je ve stožáru úplně jiný vesmír. To, že je to klecovka uklidní údržbu před hrůzou nedotaženého spoje. Ale stejně jako nepoužiju fíčko nebo Afdd na staré hliníkové nulování, tak ani tato svorkovnice není podle textu určená pro hlínu.
Ale můj pohled na tuto stožárovku je možná zbytečně detailní, cítím kam se dnešní stožáry vyvíji, kolik elektroniky se v budoucnu uvažuje. A tak mě nemrazí ani tak prostor na zapojení ale spíš servis elektroniky a třeba logické přepětí. Každý stožár veřejka mám zaskvělý jímač, který zbytky, co nejdou do země, posílá v síti napájení dál, další elektronice ve sloupech.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
|
|
|
|
|
| |
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.01.2026, 23:04 » |
|
Nejsem žádný velký odborník na VO, svorka je jistě dobrá, ale použití pouze mědi ji podle mého názoru téměř "zabíjí". Mám pár VO ve "správě" a měděný kabel tam není snad ani jeden. Poměr ceny měď/ hliník je daný.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2026, 08:34 » |
|
... Na druhu stranu je to otázkou rozvahy provozovatele při rekonstrukci.. ..
Nemyslím. TN-C v délce stovek metrů. Minimum tedy měď 4x10, která je 3x dražší než hliník 4x16. Za mě není co rozvažovat. Pravda ale je, že na obci tomu nikdo rozumět nebude a mohou jim nakecat cokoliv, jak často vidím.
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2026, 23:42 » |
|
V našich obcích probíhá pomalá rekonstrukce. Všechny kabely jsou CYKY.
Osobně sice chápu ekonomické hledisko, ale v praxi se Al kabelům začínám vyhýbat. JDe o to že když dojde k závadě na izolaci kabelu CYKY, chvilku to trvá a pak dojde k závadě. Ta se poměrně snadno nechá dohledat a opravit. U AYKY kabelů se potkávám s tím, že to začíná zlobit a pak přestane fungovat. Po nalezení závady a snaze opravit místo poruchy, najednou v kabelu chybí třeba 1m vodiče. Z izolace vysypu jen prášek a je mi záhadou, že to mohlo fungovat tak dlouho.
Pak mě čeká náročnější a dražší oprava. Mimochodem je to jeden z důvodů proč se u nás rekonstrukce provádí. Původní AYKY kabely jsou z většiny nefunkční a opravy by byly nesmyslně nákladné. V místech která se dělala později a byly použity kabely CYKY, je problémů cca 20%. Ale to se bavíme o malých průřezech od 6mm2 po 25mm2
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2026, 08:17 » |
|
O svorkovnici 2216 WAGO u výrobce stožárů VO Nová svorkovnice se ve stožáru neobhájí katalogem, ale až rukama lidí, kteří ji denně montují a servisují. Reportáž z VYSTO v Šakvicích proto neřeší reklamu, ale tvrdou zkoušku praxí. Sedí uchycení, je na vodiče vidět a dá se uvnitř stožáru vůbec rozumně pracovat? Obstojí čelní, beznástrojové připojení tam, kde je málo místa a každé zdržení bolí? Výrobce stožárů, specialista WAGO i správce veřejného osvětlení mluví hlavně o přístupu, kompatibilitě a údržbě spoje. Právě tady se ukazuje, že malý prvek může rozhodnout o rychlosti montáže i klidu při revizi. Je tahle změna opravdu krok k jednodušší a spolehlivější instalaci? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? O svorkovnici 2216 WAGO u výrobce stožárů VO
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: Včera v 08:27 » |
|
Asi uplně nerozumím. Já na svorkovnici vidím u každé fáze čtyři pozice a u PEN to samé. PEN je pak funkčně spojená s PE přes DIN lištu....a pravda, chybí mi tam N a to vidím jako problém. Nicméně lze do svorkovnice připojit až 4 kabely. Od videa jsem čekal, že bude obsahovat rovněž připojování kabelů CYKY-J4x10mm2 a následné uzavření stožáru dvířky. Jelikož jsou vstupy do svorkovnice v jedné řadě a vodiče CY10mm2 je potřeba ohnout do pravého úhlu s co nejkratším zapojovacím koncem, myslím si, že bez jistého profesního grifu to nebude až tak jednoduché jak se uvádí.
Musím výrobci položit několik dotazů. Doufám že toto vlákno z Wago někdo sleduje.
Jak připojím CYKY-J3x1,5mm2 ze svorkovnice do svítidla? Pokud přes "nacvakávací" pojistkový spodek, jaké je jeho objednávací číslo a jakým způsobem se instaluje na základní svorkovnici? Lze doplnit více pojistkových spodků pro připojení další CYKY-J3x1,5mm2 např. pro rozhlas, vánoční výzdobu apod.? Kam se připojují vodiče N? Jsou již k dispozici i svorkovnice pro soustavu TN-C-S, nebo se jejich výroba plánuje? Lze připojit vodiče Al s ošetřením spoje kontaktní pastou?
|
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|